با سلام خدمت مهندس گودینی لطفا سوال زیر را راهنمایی کنید.کل بسته اتوماسیون صنعتی را مطالعه کردم.
من 6 عدد کنترل دما دارم که دمای 2 عدد کوره را نشان میدهند به شکل 2 سیمه با مدباس RS485 به پی ال سی بردم لطفا جهت تنظیمات نرم افزاریش توضیح بدید چکار کنم ممنون میشم(پی ال سی و اچ ام ای مدل امرن و کنترل دماها TZ4ST میباشند)
تنظیمات نرم افزاری پی ال سی و اچ ام ای مدل امرن
پاسخها (۲)
وحید شمسی· ۶ سال پیش
با سلام و خسته نباشی خدمت مهندس گودینی پی ال سی امرن مدل cp1l استوحید شمسی· ۶ سال پیش
اقای مهندس بنده بسته اتوماسیون را کامل مطالعه کردم واقعا ممنون .فقط لطفا یک اموزش هم در رابطه با ورودی انالوگ و دیجیتال و خروجی انالوگ و دیجیتال به پی ال سی و سپس کنترل پی ال سی توسط اچ ام ای(روش نوشتن برنامه و رید و رایت کردن مقادیر اسلیو) به شکل عملی و تئوری اگر به اموزش اضافه بشه واقعا دیگه عالی خواهد شد .چون تنها موردی بود که بعد مطالعه اموزش من در پروژه به مشکل خوردم و در بسته اموزشی کامل توضیح داده نشده بود. با سپاس
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.