پرش به محتوای اصلی
نماتک
حل شده

شبکه مدباس در s71500

تصویر رضا کارگررضا کارگرپرسیده شده ۱۰ ماه پیش۱۷ بازدید۱ پاسخ
سلام مهندس اردت یک cpu s7 1500 15131pn موجود دارم که میخوام دو عدد ترانسمیتر دما و رطوبت که شبکه مدباس را ساپورت میکند را وصل cpu کنم چطور میشه کار را انجام داد ؟

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۱۰ ماه پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر از کارت شبکه زیر باید استفاده کنید نحوه برنامه نویسی تقریبا مثل 1200 هست که تو بسته آموزشی توضیح دادم موفق باشی کدفنی کارت [6ES7541-1AB01-0AB0] SIMATIC S7-1500, CM PTP RS422/485 HF communications module for serial connection RS-422 and RS-485, freeport, 3964(R), USS, Modbus RTU master, device, 250000 bit/s, 15-pin D-sub socket

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.