پرش به محتوای اصلی
حل شده

انتخاب صحیح اینسترومنت

تصویر صادق حیدریصادق حیدریپرسیده شده ۶ سال پیش۱۷۲ بازدید۳ پاسخ
با سلام استاد شما برای انتخاب صحیح ترانسمیتر های فشار برای نصب آیتم زیر را فرمودید 50%FS>Poperation>80%FS سوال بنده اینه که: ۱) اگر فشار اُپریشن ۱۸۰ بار باشد و رنج کالیبره ۰ تا ۲۲۰ بار باشد. طبق فرمایش شما بهترین انتخاب برای رنج اینسترومنت مقدار ۰ تا ۲۲۰ بار خواهد بود حال اگر ترانسمیتر با اینسترومنت رنج ۰تا ۴۰۰ بار یا حتی ۰ تا ۶۰۰ بار انتخاب شده باشد چه مقدار خطا در اندازه گیری فشار خواهیم داشت و مقدار خطا چگونه قابل محاسبه است؟ ۲)اگر امکانش وجود داره رفرنس رابطه بالا را هم بفرمائید.

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۶ سال پیش
پاسخ منتخب
طبيعتا شما نميتوني رنج صفر تا ٢٢٠ را پيدا كني و بايد رنجي باشه كه حتي الامكان به رنج كاليبره نزديك و فشار operation هم بين ٥٠ تا ٨٠ قرار بگيره محاسبه خطاش هم سر انگشتي ميشه انجام داد ترنسميتري كه رنجش اندازه گيري ٠ تا ٤٠٠ هست با دقت يك دهم يعني 0.4 بار خطا داره و در بازه كاليبراسيون صفر تا ٢٢٠ هم اين خطا رو داره مرجع ٥٠ تا ٨٠ درصد هم تو اكثر استانداردها نظير ips و isa اشاره شده است

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۶ سال پیش
    طبيعتا شما نميتوني رنج صفر تا ٢٢٠ را پيدا كني و بايد رنجي باشه كه حتي الامكان به رنج كاليبره نزديك و فشار operation هم بين ٥٠ تا ٨٠ قرار بگيره محاسبه خطاش هم سر انگشتي ميشه انجام داد ترنسميتري كه رنجش اندازه گيري ٠ تا ٤٠٠ هست با دقت يك دهم يعني 0.4 بار خطا داره و در بازه كاليبراسيون صفر تا ٢٢٠ هم اين خطا رو داره مرجع ٥٠ تا ٨٠ درصد هم تو اكثر استانداردها نظير ips و isa اشاره شده است
  • تصویر صادق حیدریصادق حیدری· ۶ سال پیش
    @819#735 سپاس استاد

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.