پرش به محتوای اصلی
حل شده

نحوه ی تعیین میزان فشار Air supply در قسمت ورودی Control Valve

تصویر پریسا قدیمیپریسا قدیمیپرسیده شده ۵ سال پیش۱۳۹ بازدید۵ پاسخ
سلام.استاد شما فرمودین که Air supply حدود 4.5 تا 9 بار هست.پس چرا فقط ما 30psi و یا 20psi رو استفاده میکنیم برای باز و بسته کردن ولو؟ چه نیازی به اون مقدار زیاد فشار هست؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۵ سال پیش
پاسخ منتخب
فشار ۲۰ یا ۳۰ psi برای ورودی هوای i/p کانورتر است و گرنه با این فشار که نمیشه عملگر رو باز و بسته کرد!! این میزان میره داخل کانورتر و بعد متناسب با جریان الکتریکی ورودی ۴ تا ۲۰ به ۳-۱۵ psi تبدیل میشه . این میزان فشار مسیر فشار سمت عملگر رو کنترل می کنه لطفا فیلم های اینستای منو ببینین lotfi.instrument

پاسخ‌ها (۵)

  • تصویر پریسا قدیمیپریسا قدیمی· ۵ سال پیش
    یعنی چرا انقدر فشار وردی رو دریافت میکنیم به اندازه چندین بار و اون رو ب وسیله رگولاتور میشکونیم و به 20 یا 35 psi تبدیل میکنیم؟؟
  • تصویر پریسا قدیمیپریسا قدیمی· ۵ سال پیش
    بله استاد متوجه شدم که 20 psi تبدیل به 3 تا 16 psi میشه برای کنترل منظورم 4 تا 8 بار هست چرا انقدر فشار زیاده وقتی داخل dryer و فیلتر و سپس وارد رگولاتور میشه.خوب چرا از همون اول فشار رو 20 psi در نظر نمیگیریم و میاییم مثلا 4 بار میگیریم
  • تصویر پریسا قدیمیپریسا قدیمی· ۵ سال پیش
    یعنی استاد در اصل فشار 4 تا 8.5 باری که ما داریم به دو قسمت میره؟ یکی i/p و یکی اکچوئیتور که این 3تا 15 psi میاد مسیر رو باز میکنه برای 4 تا 8.5 بار که چقدر بره داخل اکچوئیتور؟؟
  • تصویر پریسا قدیمیپریسا قدیمی· ۵ سال پیش
    ممنون استاد متوجه شدم

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.