کالیبراسیون ترانسمیتر در سایت

تصویر کوروش قنبرنسب بهبهانیکوروش قنبرنسب بهبهانیپرسیده شده ۶ سال پیش۱۴۲ بازدید۱ پاسخ
با سلام میخواستم بپرسم اگر در سایت مجبور باشیم ترانسمیتر اختلاف فشار(برای سطح و فلو) رو که یک یا هر دو leg به یک سیل پات وصل هست رو انجام بدیم ، چه دستور العملی رو باید طی کنیم ؟ آیا باید هردوتا سیل پاتfill up شن ؟؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۶ سال پیش
پاسخ منتخب
درود، ابتدا شیرهای ایزوله بسته و‌با هند پمپ میزان اختلاف فشار رو زیرو تریم کنین و بعد از سمت منیفلد اختلاف فشار مد نظر رو اعمال کنین و‌۲۰ میلی امپر رو‌ست کنین