پرش به محتوای اصلی
حل شده

آشنایی با مفهوم DP - Nrom در اتوماسیون صنعتی

تصویر حسین محمدیحسین محمدیپرسیده شده ۵ سال پیش۶۳ بازدید۱ پاسخ
با سلام خدمت مهندس برنده فرد عزیز تشکر بابت دوره بسیار عالی که برگزار کردین در یک پروژه ای که در مجموعه ما وجود داره در قسمت شبکه پروفی باس با یه موردی مواجه شده ام که برام مبهم بود، در صورت امکان راهنمایی کنید ممنون میشمhttps://q.namatek.com/assets/files/2020-12-03/1606992471-999887-20201203-133029.jpeg(image larger than 100 MB) 2020-12-03/1606992482-919832-20201203-133000.jpeg4608×3456 3.87 MB اصلاح DP-NROM رو نمیتونم درک کنم
  • پیوست تصویری

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۵ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام روز بخیر این مربوط به تجهیزات میشه که از طریق پروفی باس به سیستم متصل می‌شوند ولی این تجهیز در نرم افزار شما معرفی نشده لذا باید فایل gsd مربوط به آن را باید از سایت سازنده بگیرید و در نرم افزار نصب کنید تا تجهیز شناخته شود

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.