پرش به محتوای اصلی

الارم باتری بک آپ plc

تصویر رضا کارگررضا کارگرپرسیده شده ۸ ماه پیش۱۵ بازدید۵ پاسخ
سلام مهندس ارادت یک plc دارم با مشخصات زیر s5 100u cpu 103 چراغ باتری بک آپ روشن شده و plc رفته به مد stop احتمال داره کل برنامه پاک شده باشه ؟ چون چند سالی هست که دستگاه استفاده نشده و برق آن هم قطع بوده

پاسخ‌ها (۵)

  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۸ ماه پیش
    سلام وقت بخیر بله همینطوره اگه روی سیستم فلش نداره همه چیز پاک شده موفق باشی
    • تصویر رضا کارگررضا کارگر· ۸ ماه پیش
      یک کارت حافظه از نوع eprom روی cpu وجود دارد علت استوپ شدن cpu میتونه از باتری بک آپ باشه ؟؟؟
  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۸ ماه پیش
    من خیلی وقته با s5 کارنکردم و دقیق مطمین نیستم ولی کلید رو روی حالت stop ببرید دوباره run کنید اگه نشد در وضعیت reset یا copy ببرید بعد run کنید البته بشرط اینکه در eprom برنامه ای باشه موفق باشی
    • تصویر رضا کارگررضا کارگر· ۸ ماه پیش
      همه کار های بالا را انجام دادم ولی باز هم cpu روی حالت stop است بعید میدونم به خاطر باتری بک آپ plc به حالت stop بره احتمالا کارت حافظه سوخته ؟؟؟ متاسفانه به کابل برنامه نویسی دسترسی ندارم بک آپ برنامه ندارم
    • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۸ ماه پیش
      سلام وقت بخیر سیستم بیش تر از 20 ساله که از رده خارج شده شما که به سیستم جدید آشنا هستید سیستم رو با با سری جدید جایگرین کنید موفق باشی

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.