پرش به محتوای اصلی
نماتک
Namatek logo
حل شده

بررسی الزامات استفاده از کنترلر PID های نوع مستقیم در اتوماسیون صنعتی

تصویر سید محمد فاضل سید محمدفاضل روح الامینیمهارت‌جوسید محمد فاضل سید محمدفاضل روح الامینیپرسیده شده ۴ سال پیش۳۱۸ بازدید۳ پاسخ
سلام وقتتون بخیر، ببخشید یه سؤال داشتم. بلاک های کار شده در کنترل pid از نوع معکوس هستند. برای کنترل های از نوع مستقیم باید چکار کنیم؟؟

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فرداستادعلیرضا برنده فرد· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر
  • پیوست تصویری

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر علیرضا برنده فرداستادعلیرضا برنده فرد· ۴ سال پیش
    این فانکشن pid هست اگه روی کلید open configuration dialog کلیک کنید وارد صفحه تنظیمات میشد در قسمت controller type میتونید با انتخاب invert control logic نحوه کنترل رو انتخاب کنید

    موفق باشی

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.