بررسی امکان برقراری ارتباط میان دو PLC از نوع 315 2DP با استفاده از دوکارت شبکه ی Profinet

تصویر سید محمد فاضل سید محمدفاضل روح الامینیمهارت‌جوسید محمد فاضل سید محمدفاضل روح الامینیپرسیده شده ۳ سال پیش۱۰۶ بازدید۱ پاسخ
با سلام و احترام،

دو تا PLC 315 2DP داریم میشه با اضافه کردن دو کارت شبکه پروفینت دو PLC رو به هم متصل کرد و با کمک تابع PUT یا GET دیتا بین آنها رد و بدل کرد؟؟؟

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فرداستادعلیرضا برنده فرد· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر

بله فقط لطفا چک کنید ببینید که کارت مورد نظر GET , PUT رو ساپورت میکنن چون کارتهای قدیمی این قابلیت رو نداشتن

موفق باشی

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما