با سلام. بنده در مثال ارتباط درایو با PLC که از فایل gsd استفاده کردید مشکل پیدا کردم. تمامی مراحل را مطابق توضیحات شما رفتم و خطا به من می ده.11920×1080 432 KBمفید۰غیر مفید۰
استادعلیرضا برنده فرد· ۳ سال پیش پاسخ منتخبسلام وقت بخیراشکال اینه که شما ppo رو در اسلات 2 گذاشتید باید در اسلات 1 بگذاریدموفق باشیمفید۰غیر مفید۰پاسخمهارتجومحمدکاظم انوری فرد· ۳ سال پیشسلام. ممنونم. بله درست شد. متشکرممفید۱غیر مفید۰