بررسی علت IP نگرفتن PLC هنگام برقراری ارتباط میان PLC و ET200 با استفاده از پروتکل Profinet

تصویر محمدکاظم انوری فردمهارت‌جومحمدکاظم انوری فردپرسیده شده ۳ سال پیش۱۲۲ بازدید۱ پاسخ
با سلام. شما در یک مثال که ارتباط بین PLC نسخه 300 و ET200 بود از پروفینت استفاده کردید.

IP plc: 192.168.1.15

IP et200: 192.168.1.15

IP computer: 192.168.1.10

اینجا هر کاری انجام دادید PLC آی پی نمی گرفت و مقدار 192.168.0.1 را نشان می داد و شما در نهایت سخت افزار را دانلود کردید و موقع دانلود یک پیام داد که آی پی اضافی ساخته می شود که برابر 192.168.0.241 (که در درنج آی پی ساخته شده بالا است) بود که بعد گفتید باید آی پی کامپیوتر را تغییر بدید. این برنامه وقت دانلود شد آی پی 192.168.1.14 روی PLC ست شد.

ولی در ادامه شما برنامه را تست کردید و کار کرد و نتایج را روی کامپیوتر مانیتور کردید ولی هیچ تغییری روی IP کامپیوتر انجام ندادید.

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فرداستادعلیرضا برنده فرد· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر

امکان داشتن دو IPیکسان بطور همزمان در یک شبکه وجود ندارد

شاید موقع ادیت فیلم حذف شده

در هر صورت IP باید متفاوت باشد

موفق باشی