حل شده

راهنمایی جهت تعریف External Tag در PLC 300 و HMI Comfort

تصویر امیربهادر قرقانیمهارت‌جوامیربهادر قرقانیپرسیده شده ۱ سال پیش۱۲ بازدید۱ پاسخ
سلام مهندس برنده فرد عزیز

بنده درحال دیدن پک آموزش اتوماسیون زیمنس هستم .

میخواستم با پی ال سی ۳۰۰ و اچ ام آی کامفورت ۹ اینچ

کار کنم ولی وقتی میخوام تگ اکسترنال رو بدم (برای شستی استارت ساده با موتور) بعد از وارد شدن به گزینهProperties ، از بخش جنرال که باید تک را وارد کنم هیچ باکسی وجود نداره که تگ رو قرار بدم و اکشن رو فعال کنم

فقط اگدر قسمت انیمیشن میشه تگ داد !

لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید .

با تشکر از توجه شما

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فرداستادعلیرضا برنده فرد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر

همونطور که در بسته آموزشی گفته شده و در شکل هم میبینید در قسمت Event در قسمت Click یا Press باید از فانکشن استفاده کنید

میتونید از فانکشن Setbit برای 1 کردن و Resetbit برای صفر کردن تگ استفاده کنید

موفق باشید