تصویر امیربهادر قرقانیامیربهادر قرقانیپرسیده شده ۱ سال پیش۱۰ بازدید۱ پاسخ
سلام مهندس برنده فرد عزیز بنده درحال دیدن پک آموزش اتوماسیون زیمنس هستم . میخواستم با پی ال سی ۳۰۰ و اچ ام آی کامفورت ۹ اینچ کار کنم ولی وقتی میخوام تگ اکسترنال رو بدم (برای شستی استارت ساده با موتور) بعد از وارد شدن به گزینهProperties ، از بخش جنرال که باید تک را وارد کنم هیچ باکسی وجود نداره که تگ رو قرار بدم و اکشن رو فعال کنم فقط اگدر قسمت انیمیشن میشه تگ داد ! لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید . با تشکر از توجه شما

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر همونطور که در بسته آموزشی گفته شده و در شکل هم میبینید در قسمت Event در قسمت Click یا Press باید از فانکشن استفاده کنید میتونید از فانکشن Setbit برای 1 کردن و Resetbit برای صفر کردن تگ استفاده کنید موفق باشید

پاسخ‌ها (۱)