پرش به محتوای اصلی
نماتک
Namatek logo
حل شده

عدم امکان نصب PLCSIM در تیاپورتال 17

تصویر ایمان مختاریمهارت‌جوایمان مختاریپرسیده شده ۱ سال پیش۳۰ بازدید۳ پاسخ
سلام و درود

تیا 17 رو نصب کردم بعد متوجه شدم که سیمولاتور همراهش نصب نشده از سایتی PLCSIM ورژن 17 رو دانلود کردم ولی برا نصب به مشکل خوردم ضمنا من از قبل سماتیک منجر رو نیز نصب داشتم البته تیا مشکلی نداره و باهاش برنامه نوشتم. لطفا راهنمایی بفرمایید. سپاس

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فرداستادعلیرضا برنده فرد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر

چه سیمولاتوری رو نصب کردید اسم نرم افزار و ورژن؟ به مشکلی خوردید؟

با سپاس
  • تصویر ایمان مختاریمهارت‌جوایمان مختاری· ۱ سال پیش
    سلام و درود

    بر روی سیستم ویندوز 10 اینترپرایز با 8 گیگ رم ، الان سیماتیک منیجر 5.6 با پی ال سی سیم 5.4 با سرویس پک 8 روی سیستم نصب هستش و تیا ورژن 17 که همگی کارایی دارن و لایسنس شدن .

    جهت نصب پی ال سی سیم ورژن 17 رو خواستم نصب کنم که در روند نصب در بخش configure پیام خطای عدم انطباق رو دریافت می کنم.

    با تشکر

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر علیرضا برنده فرداستادعلیرضا برنده فرد· ۱ سال پیش
    سلام وقت بخیر

    شرکت زیمنس یک برنامه داره به اسم siemens compatibility tool

    که از طریق اون میتونید compatible بودن نرم افزارها زو با هم چک کنید

    لطفا ازش استفاده کنید

    موفق باشی
  • تصویر علیرضا برنده فرداستادعلیرضا برنده فرد· ۱ سال پیش
    https://support.industry.siemens.com/cs/document/64847781/compatibility-tool-for-automation-and-drive-technology?dti=1&lc=en-WW

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.