پرش به محتوای اصلی
حل شده

نحوه ی برنامه نویسی آنالوگ و راه اندازی سیکل دما با استفاده از سنسور RTD

تصویر عبدالحمید جعفریعبدالحمید جعفریپرسیده شده ۳ سال پیش۱۳۳ بازدید۳ پاسخ
سلام مهندس برنده فرد وقتون بخیر سوال من در رابطه برنامه نویسی آنالوگ و راه اندازی سیکل دما با کارت مخصوص دما مثلا ترموکوپل یا RTD است. برای برنامه نویسی آنالوگ باید از تابع SCALE استفاده کنیم ولی اگر برای راه اندازی سیکل دما از کارت خود دما استفاده کردیم بازم نیاز به تابع SCALE داریم یا خیر؟ چون خیلی جاها دیدم که آدرس ورودی کارت دما رو به یک مقایسه کننده داده که اگر دما فلان مقدار شد بیا فن رو روشن کنه … و اصلا از تابع SCALE استفاده نکرده نمیدونم چه جوریه؟ چیزی که من حدس میزنم شایدم درست نباشد >> اینکه اگر سیگنال سنسور دما رو به کارت انالوگ دادیم و از کارت مخصوص دما استفاده نکردیم اون موقع باید از تابع SCALE استفاده کنیم. درسته؟

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
  • پیوست تصویری

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۳ سال پیش
    سلام وقت بخیر در هنگام استفاده از PT100 رابطه متفاوت بوده و در نوع استادارد رابطه 1 به 010 و در نوع CLIMETIC رابطه 1 به 10 میباشد مطابق شکل زیر یعنی در حالت استاندارد اگر عدد ورودی 13000 باشد یعنی دما 130 درجه میباشد مطابق شکل زیر موفق باشی
    • تصویر عبدالحمید جعفریعبدالحمید جعفری· ۳ سال پیش
      سلام مجدد پس نیاز به تابع scale نداریم؟
  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۳ سال پیش
    سلام خیر نیازی نیست

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.