پرش به محتوای اصلی
حل شده

ورودی آنالوگ تابع اسکیل در مبحث کنترل دما

تصویر سعید کواریسعید کواریپرسیده شده ۶ سال پیش۱۳۵ بازدید۳ پاسخ
در مجموعه tia portal در جلسه ششم بخش اول در مبحث کنترل دما چرا ورودی آنالوگ تابع اسکیل را piw در نظر گرفته شده است و iw نیست؟

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۶ سال پیش
پاسخ منتخب
در Plc سری ۳۰۰ و ۴۰۰ برای آنالوگ از piw، pqw استفاده میکنم

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر سعید کواریسعید کواری· ۶ سال پیش
    ممنون.در سری 1200 و 1500 برای آنالوگ باید از iw استفاده کرد یا piw و pqw ?
  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۶ سال پیش
    در سری ۱۲۰۰ برای آدرس دهی آنالوگ باید از IW,QW استفاده کنید

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.