تصویر وحید شمسیوحید شمسیپرسیده شده ۶ سال پیش۱۱۰ بازدید۳ پاسخ
سلام (در رابطه با مبحث بدست اوردن وزن لحظه ای مایع داخل مخزن با استفاده از ترنسمیتر فشار و پی ال سی و hmi ) و روش تبدیل ۴تا ۲۵ میلی امپر به وسیله A/d به رزولوشن در پی ال سی جهت کالیبره شدن توضیح بدید. ممنون.

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۶ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام،ببخشید من سوالتون رو ندیده بودم،داخل بسته نحوه تبدیل سیگنال 4-20 میلی آمپر کامل توضیح داده شده ولی جهت یاداوری اگه تنظیمات سخت افزاری و نرم افزاری رو صحیح انجام داده باشیم در PLC SIEMENS سیگنال 4-20 میلی آمپر به عدد 0 تا 27648 بصورت خطی تبدیل میشود، وبا استفاده از فانکشن SCALE میتونیم عدد رو به رنج مدنظر تبدیل کنیم

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر وحید شمسیوحید شمسی· ۶ سال پیش
    ممنون مهندس با همین روش و معلومات بسته مهندس گودینی برا بار اول کالیبره شد و مشکل برطرف شد . که از تمام پرسنل نماتک تشکر میکنم چون صفر تا صد کار را از نماتک اموختم .
  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۶ سال پیش
    موفق باشی، باز هم اگه سوالی بود در خدمتیم