- ۷پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
درخواست به اشتراک گذاری ماکروهای نرم افزار E-Plan برای اجناس شرکت اشنایدر
باسلام خدمت استاد گرامی اگه امکان هست برای بنده لینک ماکرو اجناس شرکت اشنایدر رو بزارید و اینکه سایتی هست ک بشه به عنوان ماکرو مرج تمامی اجناس توش پیدا کرد
مهارتجورضا افکار۷پاسخ۱۷۰بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
راهنمایی جهت چگونگی انجام کانفیگ CPU 317 - DP از طریق پورت LAN
مهندس سلام وقت بخیر.cpu 317-dp غیر از پورت سریال دو تا پورت LAN هم داره،اگه pc adapter نداشته باشم آیا میشه از طریق پورت های LAN بیام بهش connect بشم.این سی پی…
مهارتجوحمید هادی۱پاسخ۹۰بازدید۰رأی مثبت
- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
بررسی امکان آپدیت کردن FIRMWARE یک نمونه PLC 1214 AC/DC/RELAY با ورژن فعلی 1.0
با سلام و احترام، یک PLC 1214 AC/DC/RELAY با شماره 214-1BE30-0XB0 ورژن 1.0 داریم. آیا امکان آپدیت ورژن آن وجود دارد؟؟ در تیاپورتال ورژن 16 شناسی میشه ولی…
مهارتجوسید محمد فاضل سید محمدفاضل روح الامینی۳پاسخ۱۲۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شدهدوره اتوماسیون صنعتی
معرفی یک نمونه مینی PLC با ورودی ترموکوپلی
سلام آیا مینی پی ال سی هایی داریم که صرفا ورودی ترموکوبلی بگیرند؟ مثالی بزنید اگر حدود ۱۴ تا سنسور ترموکوبل داشته باشیم و نخواهیم از ترانسمیتر استفاده کنیم و…
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۱۰۵بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
بررسی امکان استفاده از دوتا پورت 9 پین معمولی بجای پورت Profibus به عنوان رابط
مهندس وقت بخیر.اگه یه موقعی پورت پروفیباس در دسترس نباشه آیا میتونم دو تا پورت 9 پین معمولی رو طبق منوال خودت کارت پایه هاشو بهم وصل کنم و به عنوان رابط…
مهارتجوحمید هادی۱پاسخ۹۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
سوال در خصوص سری کردن منبع تغذیه ی کارت های آنالوگ
مهندس سلام وقت بخیر.توی آموزش اتون فرمودید، سنسور های دو سیمه روی کارت مولتی رنج تغذیه ش روی خودت سنسوره،ولی بقیه کارت های انالوگ باید یه منبع تغذیه سری…
مهارتجوحمید هادی۱پاسخ۱۰۳بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
بررسی علت بروز پیام خطای Not Responding در نرم افزار E-plan و نحوه ی برطرف سازی آن
سلام خدمت استاد عزیز من نرم افزار Eplan نصب و کرک کردم مشکلی ک دارم حین کار با نرم افزار خطای not responding میاد و برنامه برای چند ثانیه استپ میشود و دوباره…
مهارتجورضا افکار۲پاسخ۲۶۳بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
نحوه ی برقراری ارتباط میان DCS و سیستم کنترل ESD
سلام تصویر زیر مربوط به یک پلنت نفتی است که داری سیستم کنترل DCS, ESDو همچنین اسکادا است. 1- در P&ID زیر مقدار LIT به سیستم کنترل ESD فرستاده میشود. آیا این…
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۲۸۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
چگونگی استفاده از تابع Scale برای سیگنال های 4 تا 20 میلی آمپر برای تشخیص قطعی سنسور
سلام خسته نباشید.مهندس فرمودین برای سیگنال 4تا20هم از تابع اسکیل استفاده میشه.اگه اینجا به طور مثال بخوام این سنسور جریانی رو بین صفر تا پنجاه اسکیل کنم.مگه…
مهارتجوحمید هادی۱پاسخ۱۱۸بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
معرفی ورژن سازگار نرم افزار PCS7 با ویندوز 11
سلام روز بخیر برای نصب pcs7 روی ویندوز۱۱ هوم ؛ چه نسخه ای سازگار هست؟ چقدر فضا برای نصبش و چقدر فضا برای سیو پروژه هاش در درایو ها باید درنظر گرفت؟
مهارتجوامیربهادر قرقانی۱پاسخ۱۹۹بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
بررسی امکان استفاده از زبان گراف برای برنامه نویسی PLC S7 1200
سلام خدمت استاد عزیز سوالی ک از شما دارم درمورد plc s7 1200 درسری 1200زبان گراف وجود ندارد؟؟ من دوتا از cpu های کابردی مانند 1215 و 1214 امتحان کردم وجود نداشت…
مهارتجورضا افکار۱پاسخ۱۱۱بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
بررسی امکان استفاده از کنتاکت کمکی کنتاکتور بجای برنامه نویسی هنگام استفاده از برخی سیگنال های ثابت
سلام خدمت استاد عزیز سوالی ک داشتم خدمت شما این است . طبق تجریه ای ک بنده در صنعت تابلو برق دارم در مثال هایی ک شما مطرح و حل میکنید سیگنال هایی در نظر میگیرید…
مهارتجورضا افکار۱پاسخ۱۱۱بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
نحوه ی خرید دستگاه شبیه سازی استفاده شده در بسته آموزشی اتوماسیون زیمنس
سلام خدمت استاد عزیز سوال که بنده ازشما داشتم درمورد دستگاه شبیه سازی هست ک باهاش پروژه هارو از طریق plcاجرا میکیند ایا این شبیه ساز قابل خریداری هست؟؟؟اگه…
مهارتجورضا افکار۱پاسخ۱۴۳بازدید۰رأی مثبت
- ۱۷پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
بررسی علت بروز پیغام خطا هنگام شبیه سازی PLC سری 300 و 400 با نرم افزار PLCSIM
با سلام.plcsim15.1 را روی سیستم نصب کردم ولی فقط برای شبیه سازی سری ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ کار میکنه.سری ۳۰۰ و ۴۰۰ رو خطا میده.نرم افزار plc sim simulation modules را…
مهارتجورامین عطائی۱۷پاسخ۹۰۲بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
جابجایی سرفصل های بسته ی اتوماسیون زینمس
سلام سال نو مبارک جناب مهندس عزیز لطفا لطف بفرمایید توضیحی درمورد جابجایی سرفصل های اموزش بسته tia portal بدهید ایا این اموزش مشکل تدوین و ادیت دارد یا اموزش…
مهارتجورضا افکار۱پاسخ۱۹۶بازدید۰رأی مثبت