پرش به محتوای اصلی
نماتک
Namatek logo

سلام استاد چرا لوله بعد از لوله مویی که به ورودی اواپراتور میرسه یخ میزنه وسرما کولر کمه ولی آمپرش خوبه موتور بزرگه گاز کولر م یکبار تعویض کردم ولی هنوز همونطوره وفقط دولوله ورودیش یخ میزنه

تصویر ضرغام دهواریمهارت‌جوضرغام دهواریپرسیده شده ۱ روز پیش۸ بازدید۱ پاسخ
سلام استاد چر ا لوله بعد از لوله مویی که به ورودی اواپراتور میرسه یخ میزنه وسرمای کولر کمه ولی آمپرش خوبه موتور بزرگه گاز کولرم یکبار تعویض کردم ولی هنوز همونطوره وفقط دو لولش یخ میزنه

پاسخ‌ها (۱)

  • تصویر ایرج جهاندیدهاستادایرج جهاندیده· ۶ ساعت پیش
    درود بر شما
    کثیفی اواپراتور. ضعیف بودن دور موتور فن داخلی کثیف بودن فیلتر ها کم بودن ظرفیت کولر برای محل نصب ایراد سنسور پایپ اواپراتور باعث یخ زدگی لوله برگشت میشود
    علت یخ زدگی لوله رفت اگر مبرد کافی در سیکل باشد می‌تواند بعلت تا خوردگی مسیر لوله کشی وجود ذرات و جرم در سیکل و گرفتگی لوله مویی یا شیر eev می تواند باشد
    تزریق بیش از حد مبرد در سیکل هم می‌تواند باعث یخ زدگی هر دو لوله باشد
    ضمنا از داشتن کمپرس مناسب کمپرسور اطمینان حاصل کنید

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.