- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی امکان ارسال فرمان های ESD به صورت سریال از طریق فایبراپتیک بر اساس استانداردهای مربوطه
سلام و درود خدمت استاد لطفی استاد آیا از نظر استاندارد امکان اینکه فرمان های ESD از طریق فایبر اپتیک و بصورت سریال ارسال گردد وجود دارد؟ سوال دوم اینکه آیا در…
مهارتجوحمید توکلی۱پاسخ۳۸بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
نحوه ی استفاده از رله های Safety برند P&F در سیستم کنترل ESD
سلام و درود خدمت استاد لطفی استاد در رله های Safety برند P&F دو کانکشن Energized to Safe و De-energized to Safe وجود دارد لطفا بفرمایید که در چه شرایطی و برای…
مهارتجوحمید توکلی۱پاسخ۲۸بازدید۰رأی مثبت
- ۰پاسخبیپاسخدوره ابزار دقیق
معرفی یک نمونه Guided Wave Radar مناسب برای اندازه گیری سطح از نوع FMCW
سلام کاتالوگ های زیادی از برندهای مختلف برای گایددویو رادار ها چک کردم و همگی measuring principlرا TDR نوشته بودن آیا گاییدویها FMCWندارند؟ اگر وجود دارد لطفا…
عرفان مسلمی زاده۰پاسخ۴۳بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
ضرورت ذکر تعداد Pair های کابل مولتی در Spec پروژه
سلام در بسیار اسپک ها در شرکتهای مهندسی تعداد pairهای یک کابل مولتی نوشته میشود مثلا می نویسند 8,16و 24. ولی خوب اشاره شد که سازندگان هر تعداد Pairکه مد نظر…
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۳۹بازدید۰رأی مثبت
- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
راهنمایی جهت انتخاب LT از نوع التراسونیک و TT مناسب برای استفاده در یک Tower
باسلام و خسته نباشید 2 تا سوال خدمت شما دارم: 1-LTهای آلتراسونیک چه نوع هایی داردو Beam Angle آن را چگونه باید تعیین کنیم؟ 2- در یک Tower ما می خواهیم در بالای…
مهارتجوسید مهدی محمدی۳پاسخ۸۹بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی تفاوت های موجود میان کارت های NAMUR و Line Monitoring
سلام میدانیم که اگر سنسور نامور تایپ باشد کارت سیستم کنترل هم نامور تایپ باید باشد. با اون وجود فرق بین کارت نامور و لاین مانیتورینگ رو نمی دانم و احساس میکنن…
عرفان مسلمی زاده۲پاسخ۱۰۳بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی ضرورت بی برق بودن Solenoid در یک BDV و برق دار شدن در حالت Shut Down
سلام برخی ها می گوید که سلونیید یک BDVباید همیشه بی برق باشد و موقع شات دون برق دارد شود. آیا این موضوع صحت دارد؟
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۳۵بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
راهنمایی جهت انتخاب سایز فلنج مناسب برای سنسور Multi Temprature جهت استفاده در TGS
سلام آیا میتوان سایز فلنج برای مولتی تمپرچر سنسور(جهت کاربرد در tank gauging system ) 1.5 اینچ باشد? در این صورت استیلینگ ول را چند اینچ باید گرفت؟
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۳۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی ضرورت یکسان بودن قطر آنتن و فلنج در Radar Level Transmitter ها
سلام ۱-آیا قطر آنتن در رادار لولها لزوما با فلنجش یکسان است؟ ۲- در کاتالوگی از رزومنت دیدم که سایز فلنج و قطر آنتن ۴ اینچ بود خوب در این شرایط وقتی که روی مخزن…
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۳۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی ضرورت Stlite کردن Valve پس از رفع کاویتاسیون رخ داده به علت سایزینگ نامناسب
سلام اگر ولوی که در سایزینگ خطای کویتیشن دارد. بتوان به کمک کیج کویتشن را رفع کرد. آیا باز نیاز به استلاید شدن دارد؟
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۴۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی دلایل استفاده از Solenoid های Namur Type در ولوهای SDV و ESDV
سلام چرا با وجود اینکه ولوهای SDVو ESDV سویبچ open و closeدارند اما سلونیید آنها را برخی ها نامور تایپ میخرند؟ آخه مثلا وایر بریک داشته باشیم خوب ولو بسته میشه…
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۶۵بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی الزامات تهیه ی دیتاشیت و کامنت گذاری
من بسته شماروموضوع به موضوع دارم بررسی میکنم وفیلم هارومیبینم. اماآنچه من رودرگیرکرده این هست چگونه دیتاشیت روتهیه کنم یاچگونه رفع کامنت کنم. ابنهاموضوعهایی…
مهارتجوربابه باقری تیرتاشی۱پاسخ۶۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
نحوه ی محاسبه ی میزان هوای ابزار دقیق موردنیاز در سایت
با سلام خدمت استاد لطفی سوالی که داشتم در مورد محاسبه میزان مصرف هوای ابزاردقیق سایت هست که چطوری محاسبه کنیم ؟ سوال بعدیم هم اینه که توی کاتالوگ سازنده…
مهارتجوعباس پناهی۱پاسخ۱۱۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
نحوه ی محاسبه ی میزان افت ولتاژ از سیستم کنترل تا ترانسمیتر
آیا برای اینکه بدانیم ولتاژ رسیده از سیستم کنترل به ترانسمیتر چقدر است آیا اینگونه صحیح است که مقاومت کابل را در جریان 20میلی آمپر ضرب کنیم وسپس عدد حاصله را…
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۶۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
راهنمایی جهت انتخاب Push Button مناسب (NC یا NO) برای ارسال سیگنال به DCS برای خاموش کردن پمپ
سلام فرض بفرمایید که می خواهیم بازدن یک پوش باتن سیگنال به DCS برود و DCSتعدادی پمپ را استاپ بدهد آیا پوشش باتن باید NC باشد یا NO? همچنین خروجی از DCS با…