راهنمایی جهت انتخاب LT از نوع التراسونیک و TT مناسب برای استفاده در یک Tower

تصویر سید مهدی محمدیسید مهدی محمدیپرسیده شده ۲ سال پیش۸۴ بازدید۴ پاسخ
باسلام و خسته نباشید 2 تا سوال خدمت شما دارم: 1-LTهای آلتراسونیک چه نوع هایی داردو Beam Angle آن را چگونه باید تعیین کنیم؟ 2- در یک Tower ما می خواهیم در بالای مخزن یک TT نصب کنیم که ارتفاع محل نصب تا نقطه اندازه گیری مخزن 1.5 متر است از چه روش اندازه گیری برای اندازه گیری دما باید استفاده کرد؟ آیا TW با این طول باید در نظر گرفت ؟ لطفا مرا راهنمایی کنید. با تشکر از جناب مهندس لطفی عزیز

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
1- یک نوع بیشتر نیست و بیم آن براساس قطر مخزن و میزان تلاطم انتخاب می شود. 2- در صورتی که باید سنسور از بالای مخزن نصب شود طول ترموول باید 1.5 متری در نظر گرفته شود
  • تصویر سید مهدی محمدیسید مهدی محمدی· ۲ سال پیش
    سلام میشه دقیق روش محاسبه بیم را به کمک تلاطم وقطر مخزن را توضیح دهید.ببخشید وقتی طول TW وقتی 1.5 متر شود امکان لرزش و شکستگی TW نیست لطفا بیشتر توضیح دهید.

پاسخ‌ها (۴)

  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۲ سال پیش
    روش اندازه گیری می تواند بر مبنای RTD یا ترموکوپل باشد. فیلم های قسمت دمای بسته را با دقت مشاهده نمایید
  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۱ سال پیش
    محاسبه زاویه بیم توسط سازنده و براساس سطح مقطع و ارتفاع اندازه گیری مشخص میشه به بیان بهتر ما این آیتم را مشخص نمیکنیم عموما وقتی شما سطح مقطع، شکل ظرف و همین طور ارتفاع را به دستگاه می دهید، بر همان اساس میزان بیم تعیین شده و امواج ارسال می گردد. در طول های بلند از آنجایی که ترموول توسط واحد مکانیک به همراه خود تانک در نظر گرفته میشه این مورد رخ نخواهد داد. معمولا آیتم هایی که طول بلند دارند بر روی یک Stilling well نصب می گردند