انجمن پرسش و پاسخ نماتک
سوالت رو بپرس، از تجربه اساتید، تیم نماتک و سایر دانشجوها استفاده کن.
فهرست سوالها
۸۳۸ سوال
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
تفاوت Socket و Connection در Pressure Gauge
با سلام جناب مهندس تفاوت Socket و Connection در Pressure Gauge چی هست؟ با تشکر
مهارتجوهژیر طلوعی۱پاسخ۱۵۷بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی الزامات نصب سنسور Submersible Level Transmitter
با عرض سلام. سنسور Submersible Level Transmitter که از نوع hydrostatic می باشد، جهت اندازه گیری سطح مخزنی که دارای تلاطم زیاد هست قرار هست استفاده بشه. آیا…
مهارتجومحمد قنبری گرجی۱پاسخ۱۴۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی امکان اندازه گیری سطح مخزن بسته با استفاده از Pressure Transmitter
سلام. برای اندازه گیری سطح مخزن با استفاده از سنسور فشار فرمودین که مخزن روباز باشد و فشار اتمسفر بر روی آن باشد. در پروژه ای یک مخزن داریم که سطح روی مخزن…
مهارتجومحمد قنبری گرجی۱پاسخ۱۵۵بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی الزامات نصب تجهیزات Level Transmitter و Level Gauge بر روی Stand Pipe
استاد جهت نصب لول ترانسمیتر آیا بهتر است روی پایپ استند نصب بشه که لول گیج و لول ترانسمیتر با هم و کنار هم نصب بشن یا نه لول ترانسمیتر جدا و لول گیج هم جدا نصب…
مهارتجوبهروز صادقیان۱پاسخ۱۶۶بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
راهنمایی جهت انتخاب میان تجهیزات PT و PDT برای استفاده در Line مکش
استاد سلام استاد برای لاین مکش که فشاری تا 0/5- بار هست بهتره PT استفاده بشه یا PDT؟ و برای PT تا چه رنج فشار منفی داریم؟
مهارتجوبهروز صادقیان۱پاسخ۱۱۵بازدید۰رأی مثبت
- ۴پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی تفاوت های موجود میان تجهیزات ESDV و SD و XV
سلام استاد تفاوت ESDV SDV XV رو به صورت دقیق میخواستم بدونم تشکر از زحمات شما
مهارتجومرتضی مطیعی۴پاسخ۳٬۸۰۳بازدید۱رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی الزامات نصب سنسور Pressure Transmitter بر روی Pipe حاوی سیال آب شور
با سلام. در پروژه ای قصد نصب سنسور پرشر بر روی پایپ آب شور که از سمت دریا وارد می شود را داریم. پروسس کانکشن سنسور بصورت ۱/۲ اینچ هست. در درس فرموده بودین…
مهارتجومحمد قنبری گرجی۱پاسخ۱۱۴بازدید۰رأی مثبت
- ۴پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی الزامات نصب سنسور Pressure Transmitter به صورت فلنجی بر روی مخزن
با سلام خدمت استاد لطفی بزرگوار. در اسپک پروژه ای، برای سنجش ارتفاع یک مخزن سوخت، گفته شده که از سنسور پرشر ترنسمیتر با اتصال فلنج ۲ اینچ استفاده بشه. میخواستم…
مهارتجومحمد قنبری گرجی۴پاسخ۱۲۲بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
نحوه ی عملکرد Rotameter های همراه با رگولاتور
سلام استاد روتامترهایی که همراه با رگولاتور هستن چجوری کار میکنن؟؟؟ https://q.namatek.com/assets/files/2021-09-16/1631775571-910081-20210916-112907.jpeg(image…
مهارتجوپریسا قدیمی۲پاسخ۸۲بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
راهنمایی جهت انجام تنظیمات Positioner برای Control Valve یک BOV کمپرسور
استاد سلام استاد در کنترل ولو گفتیم پوزیشنر را ۲۰ تا ۶۵ درصد قرار بدیم این یعنی اگر کورس تراول ۶۰ میلیمتر باشه باید بین ۱۲ تا ۳۹ حرکت میکنه؟ ایا برای کمپرسور…
مهارتجوبهروز صادقیان۱پاسخ۱۸۷بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
درخواست به اشتراک گذاری یک نمونه Data Sheet تکمیل شده برای Pressure Switch
با سلام آقای مهندس لطفی یک نمونه Data Sheet تکمیل شده برای Pressure Switch دارین که ما ازش استفاده کنیم؟ با تشکر
مهارتجوهژیر طلوعی۱پاسخ۱۶۶بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
نحوه ی تشخیص جهت صحیح نصب اوریفیس بر روی خط
سلام مهندس وقت بخیر جهت نصب یک اوریفیس که تمام سطح ان رنگ شده رو از کجا متوجه بشیم؟؟؟
مهارتجومسعود آذربیک۲پاسخ۱۲۰بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
راهنمایی جهت انتخاب Performance Level مناسب برای Positioner
استاد عزیز سلام در Manual پوزیشنر چندتا حالت برای Performance level وجود دارد مثل Aggressive، Fast، Optimum، Stable، Maximum stability خواستم بپرسم بهترین حالت…
مهارتجوبهروز صادقیان۱پاسخ۷۸بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
راهنمایی جهت انتخاب متریال مناسب برای بدنه ی Manifold برای استفاده در سرویس سیال خورنده
با سلام اگر سیال خورنده باشد و ما نیاز به Manifold داشته باشیم، آیا فقط wetted part منیفولد را NACE در نظر میگیریم یا بدنه آن را نیز NACE در نظر میگیریم؟ چون…
مهارتجوهژیر طلوعی۱پاسخ۱۴۷بازدید۰رأی مثبت
- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی تفاوت های موجود میان Case و Body در Pressure Gauge
با سلام جناب آقای مهندس لطفی، تفاوت Case و Body در Pressure Gauge چیست؟
مهارتجوهژیر طلوعی۳پاسخ۲۰۰بازدید۰رأی مثبت