انجمن پرسش و پاسخ نماتک
سوالت رو بپرس، از تجربه اساتید، تیم نماتک و سایر دانشجوها استفاده کن.
فهرست سوالها
۸۳۸ سوال
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی الزامات کالیبره کردن گیج فشار در سیستم های وکیوم
استاد سلام وقت بخیر استاد در مورد کالیبره کردن گیج های فشاری که در سیستم های وکیوم داریم یه توضیح میدین (یه گیج داریم که تا -۴ را نشون میده) در آموزش یک ابزار…
مهارتجوبهروز صادقیان۱پاسخ۱۳۳بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
نحوه ی تشخیص سنسور RTD در صورت استفاده نشدن از Transmitter
استاد سلام وقت بخیر استاد اگر از ترانسمیتر استفاده نشود چطوری سنسور RTD را ترموکوپل تشخیص میدیم (زمانی کهhead mounted transmitter استفاده می کنیم از طریق کانال…
مهارتجوبهروز صادقیان۱پاسخ۱۲۰بازدید۰رأی مثبت
- ۴پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی الزامات استفاده Diaphragm Seal و Capillary Tube به همراه Pressure Transmitter
با سلام خدمت جناب آقای مهندس لطفی سوال۱: جناب مهندس در pressure transmitterها اگر از diaphragm seal استفاده میکردیم دیگر نیازی به manifold نداشتیم. آیا اگر در…
مهارتجوهژیر طلوعی۴پاسخ۱۹۵بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی الزامات استفاده از Flow Conditioner برای قسمت Downstream در صورت نبودن فضای کافی
با عرض سلام مهندس لطفی داخل آموزش در مورد راه حل برای نبودن فضا برای upstram قبل از orifice توضیح دادید ولی برای Downstream توضیح ندادید. راه حلش چیه جناب…
مهارتجومحمد فتوحی۱پاسخ۱۲۵بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
نحوه ی غلبه بر نویز وجود در سیستم اندازه گیری دمای ترموکوپلی
با سلام و عرض ادب خدمت مهندس لطفی یه سوال درباره ترموکوپل داشتم در جایی که برای اندازه گیری دما از ترموکوپل استفاده شده وجود نویز در سیستم باعث الارم شده لطفا…
مهارتجوالهام جوانشیر آزاد۱پاسخ۱۱۸بازدید۱رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی امکان پیاده سازی Smoke Detector های نوع Conventional به صورت Loop سری
سلام. وقتتون بخیر. در خصوص SD ها فرمودین که مدل addressable رو میشه به صورت loop سری پیاده سازی کرد ولی conventional رو خیر. من خاطرم هست که تو پروژه ای SD های…
مهارتجوعلیرضا زادفرج۲پاسخ۷۴بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
آشنایی با ترموستات و نحوه ی کار آن
آقای مهندس سلام وقت شما بخیر مهندس میشه یه توضیح مختصر در خصوص ترموستات و کاربرد آن هم بدین ممنون
مهارتجوبهروز صادقیان۲پاسخ۱۲۷بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی الزامات نصب و کالیبره کردن تجهیزات ابزار دقیق
برای نصب و کالیبره تجهیزی ابزار دقیق ک تازه باهاش اشنا شدیم دیدیمش باید به سایت سازنده تجهیز بریم؟ یا فایل دفترچه راهنمای تجهیز داخلش ذکر شده
مهارتجومعراج دهقانی۲پاسخ۹۳بازدید۰رأی مثبت
- ۵پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
آموزش نصب و برقراری Connection در Pressure Switch های چهارسیمه
سلام خسته نباشید هنگام نصب این پرشر (pressure switch)چهار سیم با رنگ های (زردمشکیقرمز_ابی) دارد چطور کانکشن میشه و هر سیم چ وظیفه یی داره ممنون
مهارتجومعراج دهقانی۵پاسخ۱۲۳بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
نحوه ی دسته بندی سنسورهای مجاورتی و تماسی در ابزار دقیق
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد لطفی، استاد من کتاب های مختلف ابزار دقیقی مطالعه کردم و بعضا سنسور ها رو از لحاظ اینکه مجاورتی هستند یا حرکتی یا سنسور های…
مهارتجومهران باقرنیا۲پاسخ۱۸۹بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
آشنایی با مفهوم عبارت Non - Inductive و کاربرد آن در گیج روغن
non-inductive در گیج روغن چه معنی داره و کاربردش چیه؟؟
مهارتجومعراج دهقانی۱پاسخ۷۱بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی لزوم استفاده از ترموول برای ترمومترهای Gas Actuated
سلام استاد برای ترمومترهای gas actuated باید ترموول استفاده بشه یا نیازی نیست؟
مهارتجوپریسا قدیمی۱پاسخ۸۲بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
تعداد پراب های لازم برای تشخیص دو سطح متفاوت سیال با استفاده از سطح سنج خازنی
سلام بر استاد بزرگوار. در سطح سنج خازنی برای تشخیص تو سطح متفاوت سیال مثلا اب و نفت باید از دو پراپ استفاده کنیم یا با تک پراپ میتوان سطح جفتشون رو اندازه گیری…
مهارتجواحسان قاسمی۱پاسخ۸۰بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
آموزش پر کردن Data Sheet مربوط به تجهیز Temperature Transmitter
با سلام خدمت آقای مهندس لطفی آقای مهندس لطفی در گام چهارم بسته آموزشی شما در هنگام پر کردن Data Sheet مربوط به Temperature Transmitter شما Wiring Configuration…
مهارتجوهژیر طلوعی۱پاسخ۱۴۹بازدید۰رأی مثبت
- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی ترتیب و توالی صحیح نصب Manifold , Snubber , Syphon و OVP
سلام برای نصب تجهیزات syphon و منیفولد و snubber وovp ترتیب خاصی بايد در نظر داشت؟ اگه هست دلیلش چیه؟ ممنون
مهارتجوعلی خرم۳پاسخ۱۰۲بازدید۰رأی مثبت