سلام بر استاد بزرگوار. در سطح سنج خازنی برای تشخیص تو سطح متفاوت سیال مثلا اب و نفت باید از دو پراپ استفاده کنیم یا با تک پراپ میتوان سطح جفتشون رو اندازه گیری کرد؟؟؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۵ سال پیش
پاسخ منتخب
اگه مخزن فلزی باشه تک پراب اگه آجری باشه ۲ پراب توجه کنین کل سطح مواد رو هم نشون میده