انجمن پرسش و پاسخ نماتک
سوالت رو بپرس، از تجربه اساتید، تیم نماتک و سایر دانشجوها استفاده کن.
فهرست سوالها
۸۳۸ سوال
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
آشنایی بیشتر با تست های لوپ گرم و سرد
با سلام استاد میشه ی توضیحی در مورد تست های لوپ گرم و سرد بدین؟ ممنون میشم
مهارتجوپریسا قدیمی۲پاسخ۱٬۷۱۷بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
آشنایی با نحوه ی عملکرد Partial Switch بر روی ESDV
سلام مهندس جان ممنون میشم راجب عملکرد پارشال سویچ برروی esdvیک توضیح بدین ممنون میشم
مهارتجوفرزین کج باف۱پاسخ۱۴۰بازدید۰رأی مثبت
- ۸پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی امکان نصب سنسور دمایی بدون ترموول در خط گاز با فشار 20 بار
سلام دوباره ببخشید توی پروژه ی ما گیجهای دمایی به تنهایی موجود هست و برای اونها به اشتباه ترموول در نظر نگرفته بودند و کارفرما از ما خواسته که برای این گیجها…
صادق عرب زاده۸پاسخ۱۹۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی الزامات در نظر گرفتن استاندارد NIS برای کابلهای مولتی Instrument List
سلام استاد ما کی باید کابل مولتی مربوط ب کابلهای instrument field که IS هستند رو IS و کجاها NIS باید فرض کنیم؟ با توجه ب آخرین ستون که کابل مولتی مربوط ب…
مهارتجوپریسا قدیمی۱پاسخ۱۰۴بازدید۰رأی مثبت
- ۴پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
درخواست معرفی یا به اشتراک گذاری کتاب الکترونیکی در خصوص آموزش مبحث اتصالات تیوبینگ
ببخشد استاد، خواستم بپرسم که آیا کتاب الکترونیکی یا مقاله ای یا یک چیز کاملی از مبحث تیوبینگ و اللخصوص نام تمام اتصالات تیوبینگ دارین برام بفرستین؟ممنون میشم…
صادق عرب زاده۴پاسخ۱۵۴بازدید۰رأی مثبت
- ۵پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی ضرورت نصب Diaphragm Seal برای گیج و Pressure Transmitter در فرآیند اکسیژن سازی
سلام جناب مهندس لطفی…برای نصب گیج و ترانسمیتر فشار در فرآیند اکسیژن سازی با دمای فرآیند حدودا منفی 190 درجه که جنس خود گیج از متریال SS 316L و دیافراگم…
صادق عرب زاده۵پاسخ۱۴۷بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی علت استفاده از متریال SS 316 برای Stem موجود در Thermowell
سلام مهندس لطفی ، با توجه به اینکه stem در گیر با سیال نیست و در thermowell قرار می گیرد، دلیل استفاده از s.s 316 چیست؟؟؟؟
علی صفاریان۱پاسخ۱۱۲بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
آشنایی با مفهوم خروجی نامور (Namur Type)
با سلام خدمت استاد لطفی میشه استاد ی توضیحی در مورد خروجی نامور بفرمایید؟ ممنونم
مهارتجوپریسا قدیمی۱پاسخ۵۴۰بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
راهنمایی جهت تعیین میزان جابجایی طول Stem توسط Union Adjustment بر اساس استانداردهای مربوطه
سلام مهندس توي فيلم گفتين ك union adjustment تا چندين سانتي متر ميتونه طول stem رو جا ب جا كنه. ميخواستم بدونم طبق چ استانداردي هستش ايني ك فرمودين:pray:
مهارتجوعلی شیخ زاده تکابی۱پاسخ۱۲۰بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
آشنایی با نحوه ی عملکرد PCV در صورت کمتر شدن فشار ورودی رگولاتور از Set Point
سلام مهندس وقت بخیر اگر در یک PCV، فشار ورودی رگولاتور از ست پوینت کمتر بشه، ولو کامل باز میشه و کل سیال رو رد میکنه با کمترین افت فشار، یا اینکه ولو به حالت…
محمد علی احمدی زاده۱پاسخ۱۴۳بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
راهنمایی جهت انجام محاسبات مربوط به طول و محل قرارگیری ترموول
سلام مهندس، وقت بخیر برای لوله با سایز ۳۰ اینچ، محاسبه طول ترموول رو بصورت قرار گیری ترموول در ۲/۳ میانی لوله در نظر بگیریم یا لوله رو مثل یک مخزن فرض کنیم و…
محمد علی احمدی زاده۲پاسخ۱۳۷بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
نحوه ی انجام کالیبراسیون پوزیشنر Logix 520MD Digital Positioner
با سلام و خسته نباشید استاد پوزیشنر logix 520MD digital positioner به چه صورت کالیبره میشود؟ خطای پوزیشنر به این صورته: feedback calibration range alarm…
مهارتجوشاهین غفاری فر۱پاسخ۱۰۸بازدید۰رأی مثبت
- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
استاندارد مناسب کابل های Fire Resistance و Flame Retardant
سلام کابلهای fire resistance و flame retardant باید IS باشند و آبی؟ یا جز کابلهای f&g ب حساب میان و قرمز هستند؟
مهارتجوپریسا قدیمی۳پاسخ۳۱۳بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
آشنایی با تجهیز گالوانیک ایزولاتور
با سلام استاد میشه ی توضیحی در مورد گالوانیک ایزولاتورها بدید؟
مهارتجوپریسا قدیمی۱پاسخ۱۰۱بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی الزامات انجام تست PST برای یک Control Valve
سلام مهندس وقت بخیر میخواستم بدونم نحوه انجام تست PST برای یه کنترل ولو به شرح زیر درسته از یک ولو پوزیشنر اسمارت استفاده میشه که مقادیر ست پوینت رو به ولو…
محمد علی احمدی زاده۲پاسخ۱۷۰بازدید۰رأی مثبت