آشنایی با نحوه ی عملکرد PCV در صورت کمتر شدن فشار ورودی رگولاتور از Set Point

تصویر محمد علی احمدی زادهمحمد علی احمدی زادهپرسیده شده ۵ سال پیش۱۳۸ بازدید۱ پاسخ
سلام مهندس وقت بخیر اگر در یک PCV، فشار ورودی رگولاتور از ست پوینت کمتر بشه، ولو کامل باز میشه و کل سیال رو رد میکنه با کمترین افت فشار، یا اینکه ولو به حالت fail میره و با توجه به fail ای که براش تعریف شده قرار میگیره تشکر

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۵ سال پیش
پاسخ منتخب
کل سیال رو‌ پاس می کنه