- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
راهنمایی جهت تعیین استاندارد حفاظت و انفجاری مناسب برای Gland
سلام اشاره شد که اگر تجهیز ابزار دقیق Exi است JB را EXe بگیرید. در این شرایط گلند هم باید EXE باشد؟
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۱۲بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
آشنایی با پوزیشنر های Single Act و Double Act و بررسی کاربردها و تفاوت های آنها
سلام وقت بخیر در خصوص پوزیشنرها هم مانند عملگرها، single actوdouble act وجود داره، لطفا در خصوص ماهیت و تفاوت این دو نوع پوزیشنر توضیح میفرمایید؟ ممنون
مهارتجواشکان کریمی۱پاسخ۲۹بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
راهنمایی جهت انتخاب پوشش مناسب برای کابل های FRS و FRT
سلام ۱- انتخاب rubber یا PVC برای پوشش بیرونی کابل ارتباطی با FRS یا FRT بودن کابل دارد؟ ۲- برای کابل هایی که حد فاصل فیلد تا ITR کشیده میشوند و بخش اعظم مسیر…
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۳۳بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
آشنایی با چند نمونه از تجهیزات و اصطلاحات مورد استفاده در ابزاردقیق
المانهای زیر را لطفا دقیق توضیح دهید : 1- Figure interval - Minor Graduation -2 3- Movement Material - Adjustable Micrometer Pointer -4
مهارتجوسید مجتبی سید مجتبی محمدی۱پاسخ۲۷بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
راهنمایی جهت محاسبه ی میزان جریان مصرفی توسط Limit switch های مغناطیسی
سلام و درود استاد لیمیت سوییچ های مغناطیسی که فیدبک وضعیت ESDV و موتورها یا پمپ ها را به عنوان سیگنال DI به سيستم کنترل ارسال میکنند، چه جور میتونیم میزان…
مهارتجوحمید توکلی۱پاسخ۲۱بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی الزامات پر بودن Pipe مربوط به انواع تجهیزات Flow Transmitter
سلام ۱-اشاره فرمودید که برای فلو ترانسمیترهایی مانند توربین،اولتراسونیک و PD و… حتما باید پایپ کاملا پر باشد. آیا این الزام باید در تمام لحظات برقرار باشد یعنی…
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۲۱بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
نحوه ی تعیین تعداد Nameplate های لازم برای Control Valve
سلام هنگام خرید کنترل ولو آیا وندور باید یک nameplate را برای ولو در نظر بگیرد و یکی هم برای اکچویتور. یا کلا یک دونه؟
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۲۰بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی لزوم Stellited کردن قسمت Wet تجهیز Reducing Regulator
سلام در سیستم بلانکتیگ روی خط نیتروژن ورودی مخزن یک Reducing regulator نصب میکننند که غالبا فشار upstream آن حدود بین ۷ تا ۹ بار و فشار downstream آن حدود 0.1…
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۲۰بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی لزوم Stellited کردن Control Valve بعد از رفع Warning مربوط به کاویتاسیون
سلام فرض بفرمایید در هنگام سایزینگ گلاب کنترل ولو وارینگ cavitation گرفتیم. حال اگر کیج گذاشتیم و وارینگ رفع شد باز نیازی به استلایت کردن می باشد؟
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۱۶بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی چگونگی Stellited کردن Globe Valve ها
سلام ایا وقتی در گلاب ولوها میخواهیم stellite کنیم صرقا پلاگ باید استلایت شود یا استم،سیت و کیج هم باید استلایت شود؟
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۱۲بازدید۰رأی مثبت
- ۰پاسخبیپاسخدوره ابزار دقیق
معرفی سازنده ی معتبر برای Turbine Flow Meter و PD Flow Meter برای پکیج Fiscal Metering
سلام و درود استاد دنبال چند سازنده معتبر برای فلومترهای تایپ turbine و positive displacement برای پکیج fiscal metering هستیم، ممنون میشم اگر سراغ دارید معرفی…
مهارتجوحمید توکلی۰پاسخ۲۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی تفاوت های موجود میان FACP, Mimic, MATRIX Panel در سیستم FGS و معرفی کاربرد هرکدام از آنها
سلام و درود استاد در سیستم FGS تفاوت بین FACP, MIMIC, MATRIX Panel چیست و کاربرد هر کدام کجاست؟
مهارتجوحمید توکلی۱پاسخ۴۰بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
آشنایی با نحوه ی عملکرد سوئيچ های MOS قرار گرفته بر روی کنسول ESD
باسلام استاد معمولا روی کنسول های ESD سوئيچ هایی به نام Maintenence override switch , Start-up override, and Output Reset وجود دارد. لطفا بفرمایید عملکرد هر…
مهارتجوحمید توکلی۱پاسخ۲۱بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی اقدامات لازم برای محافظت از Shelter CEMS در Zone2
با سلام و احترام. در صورتی که محل نصب Shelter CEMS در Zone2 باشد ( به طور کلی سایت با عنوان Zone2 مشخص شده باشد) برای حفاظت Shelter چه اقدامی لازم است؟ آیا راه…
مهارتجوزهرا جعفری اصل۱پاسخ۹بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی لزوم استفاده از منیفولد با اتصال فلنجی برای نصب گیج فشار بر روی مخزن
#hookup_flange connection_pressures gauge سلام در استاندار IPS اشاره شده که برای گیج ها که روی مخزن نصب میشن حتما اتصال باید فلنجی و حداقل ریتینگ ۳۰۰ پوند…