باسلام
استاد معمولا روی کنسول های ESD سوئيچ هایی به نام Maintenence override switch , Start-up override, and Output Reset وجود دارد. لطفا بفرمایید عملکرد هر کدام از این سوئیچ ها به چه شکل می باشد؟
حل شده
آشنایی با نحوه ی عملکرد سوئيچ های MOS قرار گرفته بر روی کنسول ESD
پاسخ منتخب
سوییچ های Override برای وضعیتی است که میخواهیم یک سیگنال را فورس نماییم. مثلا در ابتدای راه اندازی چنانچه لول پایین نرمال نباشد نمی توان ولو وروردی را باز کرد. با توجه به اینکه در مخزن سیال نیست نمی توان آن را نرمال کرد بنابراین با گذاشتن این سوییچ در وضعیت override آن سیگنال را فورس و اجازه باز کردن شیر داده می شود. این یک نمونه از کارکرد سیگنال override بود. بقیه مواردی که اشاره کردید از نامشان مشخص است به چه صورت کار میکنند
پاسخها (۱)
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.