آموزش ایجاد الکترود ارت برای کاهش عوارض قطعی نول شبکه

تصویر عبدالحمید اسدپورمهارت‌جوعبدالحمید اسدپورپرسیده شده ۲ سال پیش۷۳ بازدید۱ پاسخ
باسلام

برای ساختمانی که اصلا ارت کار نکرده و سیم pen به شینه نول وصل شد، میشه یک ارت جلوی کنتور ساختمان ایجاد کرد؟

یعنی برای وقتهایی که نول شبکه قطع میشه برای کم شدن انبالانسی ولتاژ اینکارو کنم؟ نمیخوام بعنوان اتصال بدنه ازش استفاده کنم.

پاسخ منتخب

تصویر پوریا ساسانفراستادپوریا ساسانفر· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
با سلام. الکترود زمین داخل ساختمان با دو هدف اجرا می‌شود:

1 - جلوگیری از شناور شدن ولتاژ در زمان قطع pen در شبکه توزیع

2- کاهش ولتاژ تماس در زمان اتصالی بین فاز و بدنه هادی