سلام آقای مهندس بی زحمت در مورد نحوه config ماژول siwarex231 و لاجیک مربوطه توضیح میدید؟ همچنین در مورد نرمالایز کردن سیگنال 4-20 بجای 0 تا 27648 باید 5.530 تا 27648 گذاشت؟
حل شده
آموزش Config کردن ماژول siwarex231 و Logic مربوطه
پاسخ منتخب
سلام ماژول siwarex برای توزین و ارتباط با لودسل استفاده میشه ،برای configuration نیاز به نرم افزار siwatool دارید که تنظیمات رو انجام بدید و لایک مربوط به برنامه میشه و ربطی به سخت افزار نداره
پاسخها (۵)
علیرضا برنده فرداستاد· ۵ سال پیشاین نوع نرمالیزه کردن که از این عدد ۵.۵۳ باید انجام بشه رو از کجا بدست آوردید؟
علیرضا برنده فرداستاد· ۵ سال پیشاحتمالا منظور این بوده که کارت روی ۰ تا ۲۰ میلی آمپر تنظیم بوده ولی سیگنالی که وارد میشه ۴ تا ۲۰ هست ۰ت ۲۰ معادل، ۰ تا ۲۷۶۴۸ میشه ، اگه رابطه خطی بنویسید ۴ میشه معدل ۵۳۰۰ فکر کنم منظور این بودهعباس جعفری· ۵ سال پیش
بله دقیقا منظور همین بود، جناب مهندس چگونه میتوان یه ترنسمیتر از نوع جریانی 4تا20 به وردی کارت آنالوگ از نوع ولتاژی 0تا10 ولت وصل کرد؟ آیا امکان پذیر هست؟
علیرضا برنده فرداستاد· ۵ سال پیشسلام وقت بخیر ،دو راه حل داره ۱- از مبدلها یا ایزولاتورهایی استفاده کنید که سیگنال رو تبدیل میکنن مثلا ورودی ۴ ت ۲۰ رو میگیره ۰ تا ۱۰ خمیده ۲- یک مقاومت ۵۰۰ اهم موازی کنید با مصرف کننده یا و همون ورودی سیستم ، وقتی ۴ میلی آمپر عبور کنه ۱ ولت ایجاد میشه و وقتی ۲۰ میلی آمپر عبور کنه ۱۰ ولت ایجاد میشه
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.