االزامات انتخابJB در زونهای مختلف

پرسش فنی حل شده
تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۱ سال پیش۲۶ بازدید۱ پاسخ
سلام

قبلا اشاره شد چنانچه ترانسمیتر انتخابی ما Exiبود JB آن در هر زونی واقع شد میتواند آن JBاز نوع Exeباشد.

اگر کارفرما مشکلی از لحاظ هزینه نداشته باشد در مثالی که ذکر شد میتواندJB را از نوع Exd گرفت تا پروتکشن بیشتری حاصل شود؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
اتفاقا هزینه Ex d چندین برابر Ex e هست و به خاطر همین مورد معمولا در طراحی ها Ex d انتخاب نمی شود. قطعا هیچ کارفرمایی حاضر نیست هزینه بالایی برای این مورد پرداخت نماید مگر در شرایط خاص طراحی (مثلا طراحی الکتریکال)