اتصال سروو

تصویر محمد حسن صدیقی سامانیمحمد حسن صدیقی سامانیپرسیده شده ۲۳ روز پیش۲۴ بازدید۱ پاسخ
سلام و احترام استاد من یک سروو موتور فرانسوی از برند SERAD با مشخصات IMDL230/5/S دارم برای راه اندازی به مشکلات زیر بر خورد کردم . سروو نیاز به خروجی NPN دارد ولی سیپیو من 1214 ترانزیستوری است که PNP است شما چه راه حلی برای ان پشنهاد می کنید . ایا استفاده از ترانزیستور NPN در حروجی سیپیو زیمنس بنده کار معقولی است . شما چه چه پشنهادی دارد . ایا از طریق RS232 هم می توان سروو را کنترل کرد ایا به یک HMI هم می توان هم زمان اترنت و RS232 متصل کرد چون HMI دلتا است برای کنترل به روش PULSE در تیا پرتال چه کار کنیم که هم موقعیت را داشته باشیم و هم کنترل دقیق .

پاسخ‌ها (۱)

  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۱۴ روز پیش
    سلام وقت بخیر سری 1200 خروجی npn نداره شما میتونید خروجی ها رو بدید به رله SSR بعد یک سر رله رو به 0 ولت وصل کنید یک سر رو به سروو این راحتترین راهی که میتونم پیشنهاد بدم برای پالس خروجی هم اگه PLC ترانزیستوری باشهمیتونی از خروجی های ترانزیستوری استفاده کنی موفق باشی HMI به این