سلام جناب مهندس
سلامت باشید
وقت به خیر
1- فرض کنیم یک آزمایشگاه داریم که در طبقه چهارم یک ساختمان قدیمی واقع شده است . چرا قدیمی ، به این خاطر که هیچ گونه سیستم زمینی قبلاً اجرا نشده است ! و لذا در طبقات آن عملا هادی حفاظتی وجود ندارد !
حال ، برای امنیت افراد و تجهیزات این آزمایشگاه چه کاری میتوان انجام داد ؟
آیا میتوان از استراکچر ساختمان که مستقیماً به سمت زمین رفته است به عنوان الکترود زمین استفاده کرد و اتصالش بدهیم به نول چرا که بتوانیم سیستم TNS را به شکلی پیاده کنیم یعنی در قسمتی از استراکچر - سازه فلزی - طبقه چهارم به واسطه یک هادی جامپر میکنیم استراکچر - سازه فلزی - را به نول آزمایشگاه سپس برای تجهیزات ، جداگانه از استراکچر - سازه فلزی - هادی PE را میبریم آیا میشود یا خیر ؟
2- اگر فرض کنیم بتوان برای همان آزمایشگاه ، الکترود زمین را ایجاد کرد
حال ؛ باید هادی حفاظتی را ابتدا به نول شبکه ( همان که به کنتور واحد ورود میکند که ظاهراً PEN نامیده میشود ) متصل کرد و سپس یک هادی به سمت شینه نول واحد ( هادی نول ) و یک هادی نیز به سمت شینه زمین ( هادی حفاظتی ) واحد ، ببریم
که توانسته باشیم سیستم TNS را پیاده کنیم .
بفرمائید درسته یا اشتباه
و نهایتا منت نهاده و راهنمایی بفرمائید
حل شده
اجرای صحیح الکترود زمین
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر
۱. خیر مجاز نیستید. استفاده از سازه بعنوان بخشی از هادی pe مجاز نمیباشد.
۲. باید تمام سیم کشی ساختمان یا واحد به هادی pe مجاز و مناسب مجهز شود. در داخل تابلو کنتور یا در مجاورت آن باید هادی نول و pe به هم همبند و سپس به هادی pen شبکه توزیع متصل شوند. الکترود زمین احداث شده را به همین نقطه اخیر متصل نمایید. مدارات پریز برق عمومی را مجهز به rcd نمایید.
پاسخها (۱)
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.