ارتباط بین سیستم f&g و esd یک طرفه هست یا دوطرفه؟

تصویر علی فرهمندتبارمهارت‌جوعلی فرهمندتبارپرسیده شده ۶ سال پیش۸۸ بازدید۱ پاسخ
ارتباط بین سیستم f&g و esdیک طرفه هست یا دوطرفه؟

و در خصوص safety network و لزوم یا عدم لزوم آن لطفا توضیحاتی را بفرمایید.

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۶ سال پیش
پاسخ منتخب
معمولا يه طرفه است و ورودي سيستم esd ميتواند از f&g باشد
به بيان بهتر cause سيستم esd ميتواند از سيستم f&g باشد تا در صورت بروز موارد اتش يا گاز سيستم بتواند پلنت رو shut down دهد