استاندارد بازه عملکرد کنترل ولوهای به صورت بال ولو

تصویر محمد نصوحیمحمد نصوحیپرسیده شده ۴ سال پیش۱۴۴ بازدید۳ پاسخ
با سلام خدمت جناب مهندس لطفی، یه سوالی از خدمتتون داشتم،در پارت دوم بخش کنترل ولو فرموده بودید که نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که یک گلوب ولو کنترلی نباید به صورت کامل باز یا بسته بشه و محدوده باز و بسته شدن این ولوها باید بین 20تا85درصد باشه،سوالی که از خدمتتون داشتم اینه که استانداری در مورد بازه عملکرد کنترل ولوهای به صورت بال ولو داریم ؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
در داخل بسته گفته شده بین ۲۰ تا نهایتا ۶۵ درصد استانداردی براش نیست و عموما در داخل اسپک ها این مورد بیان میشه

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر جواد براتیجواد براتی· ۴ سال پیش
    سلام مهندس دلیل اینکه بین ۲۰ تا ۶۵ درصد باشه چی هست؟ چرا کاملا باز یا بسته نباشه
  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۴ سال پیش
    در داخل بسته توضیح داده شده بیش از ۶۵ درصد اختلاف فشار دو سر خیلی کم میشه و عملا کنترل از دست میره