پرش به محتوای اصلی
نماتک
Namatek logo
حل شده

استفاده از جداول استاندارد

تصویر محمد احسان پورتقوی اردکانیمهارت‌جومحمد احسان پورتقوی اردکانیپرسیده شده ۱ سال پیش۴۸ بازدید۲ پاسخ
با سلام و احترام. تفاوت جداول ج1 با ج2 و ج3 چیست؟ مثلا برای سه مدار کابل تک کور روی لدر از ج1 استفاده شود یا ج2. هر دو جدول ردیفی با این عنوان دارند. سوال دیگر اینکه اگر چندین مدار کابل با مقاطع متفاوت و تعداد زیاد به صورت چند ردیف و روی هم از یک لدر عبور کرده باشد ضریب همجواری چگونه تعیین میشود و از کدام جدول؟

پاسخ منتخب

تصویر پوریا ساسانفراستادپوریا ساسانفر· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام توضیح دادم در فیلم . جدول 2 و 3 تخصصی برای نصب به صورت سینی و نردبان هست. جدول 1 عام تره . بدترین نوع کابل کشی اینه کابلهای با سطح مقطع مختلف رو مثل ماکارونی بریزیم روی هم. در این شرایط ضریب همجواری میشه 1 تقسیم بر رادیکال n. که n تعداد مدار روی سنی هستش . ضریب کاهشی وحشتناکیه

پاسخ‌ها (۲)

  • تصویر محمد احسان پورتقوی اردکانیمهارت‌جومحمد احسان پورتقوی اردکانی· ۱ سال پیش
    با سلام و عرض احترام. سایزینگ هادی روکش دار با سایزینگ کابل چه تفاوتی دارد و از چه جداولی باید استفاده کرد؟ جدول د برای هادی روکش دار به چه صورت در میاد؟
    • تصویر پوریا ساسانفراستادپوریا ساسانفر· ۱ سال پیش
      سلام

      اگر منطورتان از هادی روکش‌دار سیم عایق‌دار که در ساختمان کاربرد دارد است مشابه کابل آن را در نظر بگیرید.

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.