الزام نصب تجهیزات اندازه‌گیری دائمی یا آنلاین در سیستم هوای فشرده

پرسش فنی
تصویر محمد شیخلو شیخلومهارت‌جومحمد شیخلو شیخلوپرسیده شده ۱ ماه پیش۳۳ بازدید۱ پاسخ
با عرض سلام و احترام می خواستم بپرسم که ایا نصب دائمی آنالایزر یا تجهیزات پایش آنلاین بر اساس استاندارد ISO 8573 در سیستم هوای فشرده الزامی هست یا فقط روش ها رو توضیح داده؟

پاسخ‌ها (۱)

  • تصویر قاسم عرباستادقاسم عرب· ۲ روز پیش
    سلام و درود
    وقت بخیر
    برای پایش دایمی سیستم هوای فشرده طبق استاندارد ISO 8573-1 نیاز به سه دستگاه اندازه گیری دیجیتال بشرح ذیل میباشد :
    1- دستگاه اندازه گیری میزان پارتیکل موجود در هوای فشرده PARTICLE COUNTER
    2- دستگاه اندازه گیری درصد رطوبت و نقطه شبنم موجود در هوای فشرده PRESSURE DEW POINT METER
    3- دستگاه اندازه گیری میزان روغن ( بخارات روغن ) موجود در هوای فشرده OIL CHECK

    در خصوص الزام به داشتن و نصب این تجهیزات در خط هوای فشرده به استحضار میرساند ، بسته به نوع صنعت ( دارویی - غذایی - پزشکی و ... ) و همچنین نوع تجهیزات هوای فشرده بعنوان مثال اویل فری یا اویل اینجکت بودن کمپرسور - فیلتراسیون و ... ، لزوم دایمی میزان پایش بر روی کیفیت محصول خروجی و بررسی مداوم آن ، تعیین کننده خواهد بود اما هیچ استانداردی الزام داشتن چنین تجهیزاتی را مرقوم نکرده است ولی بهتر است این تجهیزات در لاین هوای فشرده نصب شوند .
    از سایت cs-instruments.ir ( نماینده رسمی کمپانی CS ) در زمینه تجهیزات اندازه گیری کیفیت و کمیت هوا و گازهای فشرده بازدید فرمایید .

    با تقدیم احترام فراوان
    قاسم عرب