پرش به محتوای اصلی
نماتک
حل شده

الکترونیک فصل چهار

تصویر امین حدادیمهارت‌جوامین حدادیپرسیده شده ۹ ماه پیش۲۷ بازدید۱ پاسخ
سلام و وقت بخیر من کارم اتوماسیون صنعتی هستش و تا الان از پی ال سی در پروژ ها استفاده کردم حالا اگه بخوام از این ماژول های آماده به جای پی ال سی استفاده کنم ( Stmf03 Stm f1 Stmf407 ) از لحاظ نویز پذیری طوری هستش که بتونم بجای پی ال سی ازشون استفاده کنم ? واگه جواب بله بود ما تو تابلو برقامون ۲۴ ولت دی سی داریم برای تبدیل به ۵ ولت پیشنهادتون چیه؟ منبع ۵ ولت جدا گونه بگیریم یا مبدل ۲۴ به ۵ داریم؟ ( قیمت مهم نیست )

پاسخ منتخب

تصویر مهراد معیناستادمهراد معین· ۸ ماه پیش
پاسخ منتخب
سلام دوست عزیز، ماژول های آماده برای استفاده صنعتی مناسب نیستن و مگر اینکه خودتون بورد رو طراحی کنید، پیشنهاد نمیکنم استفاده کنید. برای تبدیل ۲۴ ولت به ۵ ولت باید از رگولاتور های سوییچینگ استفاده کنید.

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.