امکان انتقال از ولتاژ 400 به 33 هست؟ یکی از طراح های ما میگه باید اول 132 بشه بعد 33 بشع

تصویر صابر صادقیمهارت‌جوصابر صادقیپرسیده شده ۱ ماه پیش۲۲ بازدید۱ پاسخ
امکان انتقال از ولتاژ 400 به 33 هست؟ یکی از طراح های ما میگه باید اول 132 بشه بعد 33 بشه
چون ما الان تو کارخانه فقط یه پست 33 داریم
نمیدونم میخاد الکی پروژه ایجاد کنه یا واقعا درست میگه

پاسخ‌ها (۱)

  • تصویر پوریا ساسانفراستادپوریا ساسانفر· ۵ روز پیش
    سلام . شدنی که هست . اما ترانسفورماتورش ویژه میشه و روتین نیست
    بهتره با دو استپ کاهش پیدا کنه
    من اطلاعات پروژه شما رو ندارم
    اگر اطلاعات بیشتری مثل بار پروژه و سطح اتصال کوتاه شبکه را داشته باشم شاید بشه کمک بیشتری کرد