تصویر محمد علی نعمتیمهارت‌جومحمد علی نعمتیپرسیده شده ۶ سال پیش۱۱۰ بازدید۱ پاسخ
برا اندازه گیری فلوی خطوطی که جریان به صورت ثقلی در آن جاری است و تحت فشار هیچ پمپی نیست و احتمال اینکه خط کامل پر نباشه چه نوع ترانسمیتری رو پیشنهاد میدید؟
یک مدل magnetic for partially pipeline وجود داره میخواستم ببینم تیپ دیگه چی پیشنهاد میشه همچنین اگر کانال رو باز باشه به چه نحوی میشه فلو رو اندازه گرفت؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۶ سال پیش
پاسخ منتخب
کانال روباز من نظرم روی تارگت میتر هست
برای اون خطوط من نظرم ورتکس هست از نوعی که cross section ان reduce شده باشد مثلا یک اینچی