پرش به محتوای اصلی
نماتک
Namatek logo
حل شده

انتخاب PG مناسب

تصویر سید احمد حاجی پورمهارت‌جوسید احمد حاجی پورپرسیده شده ۱۰ ماه پیش۱۴ بازدید۱ پاسخ
سلام و عرض ادب و خسته نباشید

مهندس جان در انتخاب pressure gauge الزام اینکه

P-opr دریک سوم میانی قرار گیرد فقط برای گیج است یا برای ترانسمیترها هم این الزام بایستی در نظر گرفته شود؟

ممنون

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۱۰ ماه پیش
پاسخ منتخب
فقط برای گیج هاست و طبق الزام IPS است. برای ترنسمیتر ها همان طور که در بسته توضیح داده شده بین 50 تا 80 درصد باید باشد.

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.