اندازه گیری فشار با ایزوله ولوهای پایپینگی 3/4 یا 1/2 اینچ؟

پرسش فنی حل شده
تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۴ سال پیش۲۲۱ بازدید۱ پاسخ
سلام
در بسته ابزار دقیق میفرمایید که به منظور اندازه گیری فشار (PTیا PG) از ایزوله ولوهای پایپینگی "3/4 استفاده میشه وبعد با استفاده از تبدیل، آن را به "1/2 تبدیل میکنیم. چرا مستقیما از ایزوله ولوهای "1/2 استفاده نمیشه؟ این در حال است که هنگام اندازه گیری فلو اشاره میکیند که ولوهای ایزوله (به صورت falnge tapsیا pipe taps) مستقیما "1/2 است دلیل این تفاوت چیست؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
پاسخ داده شد

استفاده از ولوهای ایزوله پایپینگی ابزاردقیق

با سلام در بسته ابزار دقیق میفرمایید که به منظور اندازه گیری فشار (PTیا PG) از ایزوله ولوهای پایپینگی "3/4 استفاده میشه وبعد با استفاده از تبدیل، آن را به "1/2 تبدیل میکنیم. چرا مستقیما از ایزوله ولوهای "1/2 استفاده نمیشه؟ این در حال است که هنگام اندازه گیری فلو اشاره میکیند که ولوهای ایزوله (به صورت falnge tapsیا pipe taps) مستقیما "1/2 است دلیل این تفاوت چیست؟

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.