سلام
فرض بفرمایید که در اسپک پروژه ای تعیین شده که SIL سیستم ESD برابر با 3 باشد. حال در همین پروژه برای پایین آوردن هزینه ها سیگنال هایی که به ESD میروند و صرفا statuse هستند را ریداندانت نگرفته اند ولی بقیه سیگنال ها را ریداندانت گرفته اند. آیا با وجود اینکه بعضی از سیگنال ها ریداندانت نیست وندور سیستم کنترل میتواند SIL 3 بدهد؟
حل شده
بررسی ارتباط موجود میان ریداندانسی و SIL 3 در ESD
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر
sil3 به معنی Redundant بودن نیست باید دید سازنده تجهیز که در اینجا زیمنس میباشد برای sil3 سیستم چه الزاماتی رو در نظر گرفته و چه کارتی با چه نوع wiring پیشنهاد داده
موفق باشی
پاسخها (۱)
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.