حل شده

بررسی ارتباط موجود میان ریداندانسی و SIL 3 در ESD

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۲ سال پیش۲۲ بازدید۱ پاسخ
سلام

فرض بفرمایید که در اسپک پروژه ای تعیین شده که SIL سیستم ESD برابر با 3 باشد. حال در همین پروژه برای پایین آوردن هزینه ها سیگنال هایی که به ESD میروند و صرفا statuse هستند را ریداندانت نگرفته اند ولی بقیه سیگنال ها را ریداندانت گرفته اند. آیا با وجود اینکه بعضی از سیگنال ها ریداندانت نیست وندور سیستم کنترل میتواند SIL 3 بدهد؟

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فرداستادعلیرضا برنده فرد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر

sil3 به معنی Redundant بودن نیست باید دید سازنده تجهیز که در اینجا زیمنس میباشد برای sil3 سیستم چه الزاماتی رو در نظر گرفته و چه کارتی با چه نوع wiring پیشنهاد داده

موفق باشی