پرش به محتوای اصلی
حل شده

بررسی ارتباط موجود میان محدود کردن Control Valve و ضریب Cv

تصویر افشین صادقیافشین صادقیپرسیده شده ۲ سال پیش۸۶ بازدید۱ پاسخ
با عرض سلام و خسته نباشید… یه ولو کنترلی داریم با پوزیشنر metso. مطابق با دیتا شیت adjustable limit stop رو براش مقدار تعیین کرده یعنی گفته تنظیم بشه در cv=890. و در service condition هم min و max تعیین کرده برای کنترل ولو در cv های متفاوت. آیا با این وجود لازمه که من هم ولوم رو محدود بکنم یا خیر؟ چجوری باید محدودش کنم اگر لازم باشه؟ ممنون میشم راهنمایی کنین. مچکر IMG-20230724-WA00001280×960 171 KB
  • پیوست تصویری

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
لطفا قسمت کنترل ولو را در فیلم ها مشاهده بفرمایید ارتباطی بین محدود کردن شیر با ضریب Cv وجود ندارد. اصلا نیازی به محدود کردن شیر نیست. حتما توصیه می کنم دوره ابزاردقیق کاربردی را نیز تهیه بفرمایید تا کالیبراسیون پوزیشنر را هم ببینید.

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.