پرش به محتوای اصلی
حل شده

بررسی استانداردهای حفاظت و انفجار تجهیزات Junction Box ، سیگنال و ترمینال ها در Zone صفر

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۱ سال پیش۲۱ بازدید۱ پاسخ
سلام اشاره شد که در زون صفر یا هر جاییEXiاستفاده شد JBرا Ex eولی ترمینال JB را EXdبگیرید.خوب میدانیم Exdبرای explosion proof enclosur بود یعنی برای یک محفظه تعریف میشود.خوب اینکه ترمینال Ex d باشد چه معنایی میدهد؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
در جایی که باکس Ex e هست و سیگنال ها Ex i نیازی نیست ترمینال ها Ex d باشند زیرا عملا مفهومی نخواهد داشت.

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.