بررسی الزامات استفاده از Coolling element بدون Diaphragm Seal و جانمایی آن نسبت به منیفولد

تصویر رضا اشرفیمهارت‌جورضا اشرفیپرسیده شده ۲ سال پیش۸۲ بازدید۱ پاسخ
با سلام خدمت مهندس لطفی .

در بسته ابزاردقیق کاربردی اشاره کردین که جهت دور کردن گیج از سورس دما و کاهش دما در بالای دیافراگم سیل از cooling Element استفاده میکنیم .سوال اینجاست که ما قسمت بالای دیفراگم از روغن استفاد میکنیم آیا امکان داغ شدن یا یخ زدن روغن در بالای پرده دیافراگم سیل وجود دارد ؟

آیا این امکان وجود دارد که ما cooling element را بدون دیافراگم سیل استفاده کنیم ؟

اگر این امکان وجود دارد cooling Element را زیر منیفولد نصب کنیم بهتر است یا بالای منیفولد ؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
خیر زیرا میتوان با استفاده از روغن های خاص مانند Fluorinated Oil محدودیت دمایی را کاهش داد.

بله بدون دیافراگم هم امکان نصب را دارد.

بهتر است بالای منیفلد نصب گردد تا هنگام درین سیال داخل آن نیز خارج گردد.

پاسخ‌ها (۱)