با سلام
جناب مهندس در ولوهای کنترلی برای حالت Fail to Last Position از Lock-up استفاده می کردیم.
اکنون برای ولوهای On/Off اگر ولو از نوع Fail to Last Position باشد باید چیکار کنیم؟
با تشکر از زحمات جنابعالی
حل شده
بررسی الزامات استفاده از On/Off Valve های نوع Fail to Last Position
پاسخ منتخب
درود برای ولوهای کنترلی لاک آپ باعث Fail to last position بودن نمی شود بلکه ولو را در آخرین وضعیت خود به مدت محدودی نگه می دارد. برای ولوهای قطع و وصل که دارای عملگر دابل اکتینگ می باشند، هنگام Fail ولو در آخرین وضعیت خود قرار می گیرد و این ذات خود عملگر هست و نیازی به در نظرگیری تجهیزی برای آن نیست
هژیر طلوعی· ۴ سال پیش
مهندس اگر از ولو On/Off دارای عملگر دابل اکتینگ برای Fail to Last Position استفاده شود، آنگاه از چه نوع SOV باید استفاده کرد؟ - یک عدد SOV پنج راهه با دو ورودی سیگنال 24 ولت دی سی - دو عدد SOV سه راهه
پاسخها (۲)
فرزاد لطفیاستاد· ۴ سال پیشدو عدد سولونویید 24 ولت و دو عدد پایلوت ولو توصیه می کنم وبینار تجهیزات ابزاردقیق در خطوط انتقال رو از پیج اینستای من تهیه کنین.
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.