سلام جناب دکتر…خسته نباشید…در اموزش میفرمایید که برای پمپ باید هر سه حالت زیر در سزار انالیز شود
حالت الف)پمپ A روشن و پمپ B خاموش
حالت ب) پمپ B روشن و پمپ A خاموش
حالت پ)هر دو پمپ روشن
به نظر من فقط کافیه که حالت سوم (یعنی هر دو پمپ روشن باشند) را انالیز کنیم چون که حالت سوم بدترین حالت است…پس وقتی بتوانیم در بدترین حالت سیستم را انالیز کنیم و از سزار جواب مثبت بگیریم دیگر نیازی نیست که حالت الف و ب را بررسی کنیم
…ایا این گفته ی بنده درست است یا خیر؟
حالت الف)پمپ A روشن و پمپ B خاموش
حالت ب) پمپ B روشن و پمپ A خاموش
حالت پ)هر دو پمپ روشن
به نظر من فقط کافیه که حالت سوم (یعنی هر دو پمپ روشن باشند) را انالیز کنیم چون که حالت سوم بدترین حالت است…پس وقتی بتوانیم در بدترین حالت سیستم را انالیز کنیم و از سزار جواب مثبت بگیریم دیگر نیازی نیست که حالت الف و ب را بررسی کنیم
…ایا این گفته ی بنده درست است یا خیر؟