با سلام خدمت آقای مهندس لطفی
جناب مهندس ما میخواییم توی خط از یک عدد کنترل ولو استفاده کنیم ولی توی خط فقط دو حالت برای Flow وجود دارد. در فیلم های آموزشی و در زمان وارد کردن اطلاعات در نرم افزار FSM شما برای سه حالت Min، Normal و Max اطلاعات را وارد کردید. حالا که ما فقط دو حالت Flow توی خط داریم (یعنی ولو یا جریان A را از خود عبور می دهد یا جریان B را)، باید چطور اطلاعات رو وارد نرم افزار کنیم؟
با تشکر فراوان از زحمات جنابعالی
حل شده
بررسی الزامات انجام محاسبات سایزینگ Control Valve
پاسخ منتخب
باید از واحد فرایند خودتون مشورت بگیرین حتما یکی از حالات باید نرمال و دیگری ماکزیمم باشه میتونین حالت مینیمم رو وارد نرم افزار نکنین
هژیر طلوعی· ۴ سال پیش
با سلام جناب مهندس یعنی میتونیم قسمت مینیمم فلو رو در نرم افزار خالی بذاریم و داخل اون قسمت داده ای وارد نکنیم؟
پاسخها (۲)
فرزاد لطفیاستاد· ۴ سال پیشبله امکان پذیره