بررسی الزامات انجام کالیبراسیون برای FieldBus Transmitter

پرسش فنی حل شده
تصویر علی شیخ زاده تکابیمهارت‌جوعلی شیخ زاده تکابیپرسیده شده ۳ سال پیش۱۷۴ بازدید۱ پاسخ
سلام مهندس جان

ممنون ميشم نحوه كاليبره كردن يك ترانسميتر فيلدباس رو توضيح بدين و اينكه با چي بهش وصل شيم بهتره؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
برای اینکار از همون دستگاه هارت 475 به شرطی که فاندیشن رو ساپورت کنه استفاده میشه. تنظیماتش مانند همون حالت هارت هست. اگه دیوایسی بتونم پیدا کنم یه فیلم هم تهیه می کنم و ارائه خواهم کرد.