پرش به محتوای اصلی
نماتک
Namatek logo
حل شده

بررسی الزامات تعیین سایز کانکشن سطح سنج D/P بر روی مخازن

تصویر امیر محمدحسینیمهارت‌جوامیر محمدحسینیپرسیده شده ۱ سال پیش۲۹ بازدید۲ پاسخ
سلام و وقت بخیر

فرمودین که سایز کانکشن سطح سنج D/P معمولا 2" در نظر گرفته میشه

اسپک پروژه ای گفته سایز باید 1" باشه.موردی نداره این کانکشن؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
بله پاسخ اقای مهندس مسعود صحیح است و به همین نحو عمل می گردد.

پاسخ‌ها (۲)

  • تصویر مسعود آذربیکمهارت‌جومسعود آذربیک· ۱ سال پیش
    نصب بر روی مخازن باید حداقل 2 اینچ باشد و در موارد دیگر باید به spec یا استاندارهای مربوطه مراجعه کنید

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.